变压器瓦斯保护动作后,应采取以下步骤进行处理:

1. 立即报告调度 :

变压器各侧断路器跳闸后,运行人员应立即汇报调度,并记录故障发生的时间。

2. 初步检查 :

复归音响和保护动作信号,检查表计变化、断路器跳闸情况,并记录光字牌信息。

若控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手。

3. 备用变压器检查 :

如果有备用变压器,检查备自投装置是否动作,备用变压器是否已投入。

如果备用变压器未动作,手动投入备用变压器,并调整运行方式以保证供电。

4. 无备用变压器时的处理 :

如果故障前两台变压器并列运行,应投入中性点接地开关及相应保护,并加强对正常运行变压器的监视。

5. 母线失压处理 :

如果重瓦斯保护动作导致变压器各侧断路器跳闸,造成母线失压,则拉开失压母线上的相应线路断路器及电容器断路器。

6. 外部检查 :

对变压器进行外部检查,包括防爆管、呼吸器是否破裂,有无喷油和冒油现象,压力释放阀是否动作,外壳有无鼓起变形,油温、油位、油色是否正常,以及气体继电器内是否有气体。

7. 气体分析 :

如果气体继电器内有气体,进行取气分析以确定气体的性质。

8. 综合分析判断 :

根据保护动作情况、检查结果、气体性质、二次回路上有无工作等进行综合分析判断,并作出相应处理。

9. 日常巡视 :

在日常巡视中应检查气体继电器内有无气体,并注意瓦斯继电器连接管上的阀门应在打开位置,变压器的呼吸器应在正常工作状态,瓦斯保护连接片投入应正确,油枕的油位应在合适位置。

10. 后续措施 :

根据综合分析结果,采取相应的处理措施,如消除进气缺陷、停运变压器或进行必要的维修等。

请根据这些步骤进行操作,并确保与调度和相关部门保持沟通,以便及时有效地处理故障