> 文章列表 > 屋顶流量开关怎样启泵

屋顶流量开关怎样启泵

屋顶流量开关怎样启泵

流量开关用于屋顶高位消防水箱出口,用于指示消火栓干管出水,及时联动启泵。其工作原理如下:

1. 工作原理 :流量开关内部包含一个磁芯,当管网内的水流速度达到或超过设定值(通常为1.0-2.0L/s)时,磁芯受到水流推动产生位移,进而激活磁源产生磁控作用,输出“启泵”信号。

2. 设置要求 :根据《消水规》GB 50974-2014和《自喷规》GB-50084-2017,流量开关应设置在出水管上的止回阀下游侧,确保水经过阀门和止回阀后才能到达流量开关。

3. 启泵信号 :流量开关感应到水流后,将信号发回控制器。控制器判断水流是否符合消防系统要求,若符合,则向消防泵发出启动指令,启动泵站供水。

4. 安全考虑 :在连接消防流量开关时,通常不会立即连接停泵线,以确保泵无法自行停泵,而是由管理人员根据扑救火灾的情况手动进行停泵,以提高安全性。

5. 新规范要求 :新规范要求流量开关用于屋顶水箱出口,确保持续水流动10-15秒后才动作,以提高启泵的可靠性。

请确保流量开关正确安装并调整至合适的灵敏度,以便在检测到设定的水流量时可靠地启动消防泵

其他小伙伴的相似问题:

屋顶流量开关的灵敏度如何调整?

流量开关连接消防泵的步骤是什么?

如何判断流量开关是否正常工作?